消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

乙二醇中间仓库用什么灭火剂灭火?

丙类厂房内有乙二醇中间仓库,请问用什么灭火剂灭火?厂房内设置预作用灭火系统,可以用水喷淋灭吗?

消防网友9071 | 2025-08-04 11:03
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-08-04 23:05 00 [回复]举报

乙二醇应该是水溶性液体;

参照《泡沫灭火系统技术标准 》GB50151-2021表4.2.2-2的规定,可以考虑抗溶性水成膜泡沫灭火及抗溶性氟蛋白泡沫灭火。


消防网友9071 2025-09-14 16:35 00 [回复]举报

谢谢

关闭

关闭

手机APP下载