人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx求解

人员密集的应急照明是3lx ,那人密的疏散走道照度是多少,是1lx还是3lx,求解

小小3 | 2025-09-15 12:26
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2025-09-15 14:11 00 [回复]举报

按照疏散走道要求

潘天坤 2025-09-15 15:02 00 [回复]举报

按照建筑防火通用规范GB55037要求,疏散走道和人员密集的场所的照度要求都是一样(不应低于3lx)