张牙舞爪的张 2022-11-26 11:52
0 赞
0 踩 [回复] 举报
室外楼梯已经属于相对安全地带,因此不需要设置应急照明灯。
张牙舞爪的张 回复: yizhongdayang2022-11-26 15:28
经朋友指正,室外疏散楼梯是需要设置应急照明灯具。以下是本人错误观点。
封闭楼梯间,防烟楼梯间要设置应急照明灯原因:1、要考虑采光度问题。2、设置条件方便。3、应急照明灯具产品要求等级相对低。4、规范有明确要求室内疏散楼梯照度。
室外楼梯不需要设置应急照明灯具原因:1、规范没有规定室外楼梯照度要求。2、室外楼梯不需要考虑采光和烟雾遮挡视线问题。3、室外楼梯设置应急照明灯具防护等级比室内高,面临设置成本大,设置难度高等问题。
yizhongdayang 回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 16:20
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/表3.2.5明确了室外楼梯消防应急照明的照度要求:
国标图集《应急照明设计与安装》19D702-7/P37页,也有室外楼梯应急照明安装位置的作法:
yizhongdayang 回复: 张牙舞爪的张2022-11-26 18:03
室外楼梯设置应急照明确实很少见。昨天看到一个项目的室外楼梯设置了应急照明,回来查了下规范,但无论是《建规》还是《民电标》都没有关于室外楼梯应急照明的设置要求。所以想问问大家,有没有哪部规范有明确的要求。

不能这么说,室内封闭楼梯间也算是相对安全地带,不也设置了消防应急照明及疏散指示系统嘛?