丙类厂房内有乙二醇中间仓库,请问用什么灭火剂灭火?厂房内设置预作用灭火系统,可以用水喷淋灭吗?
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-08-04
乙二醇应该是水溶性液体;
参照《泡沫灭火系统技术标准 》GB50151-2021表4.2.2-2的规定,可以考虑抗溶性水成膜泡沫灭火及抗溶性氟蛋白泡沫灭火。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友9071 25-09-14
谢谢