这个距离和开门互相影响有规范要求吗
提 交
共 5 回答
无语落笔 25-09-12
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友68723 25-09-15
12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定: 1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用, 4 消火栓箱门的开启不应小于120°;
无语落笔 回复: 消防网友6872325-09-15
这种还有改的可能性不
周家斌 25-09-15
消防法,第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
gb50974,7.4.7室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
举个特殊条件下例子,如果这户着火了,门必须打开着,这只消火栓就无法易于取用。
无语落笔 回复: 周家斌25-09-15
我也认为有点问题,但是规范里没有明确说法啊
最新问题
关闭
这种还有改的可能性不