消防问答 > 防烟排烟 提问

空间净高大于3m的疏散走道的最小清晰高度如何计算?

4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′ ,空间净高为4m的疏散走道,最小清晰高度是直接取2m,还是通过公式计算?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-06-15

走道的最小清晰高度都可以做到净高的1/2。

1 0 [回复]举报

消防网友17349   回复: 刘丽波21-06-15

谢谢

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-16

两者计算取最严值

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭