请大神解答:职工宿舍消防控制系统需要联动吗?相应的法规要求是什么?
PS:职工宿舍有烟感、灭火器、消防栓等消防设备
提 交
共 3 回答
消防网友23355 23-08-20
联动是需要类似执行机构的灭火防火等装置动作的。
你说的烟感、灭火器、消火栓,只有室内消火栓或者布置了水泵的室外消火栓需要联动功能。
如果仅仅是使用市政水的室外消火栓是不需要联动功能的。
另外你查一下火灾动报警的设计规范,里面有对应的条文。
补充一下,职工宿舍有对应的设计规范。你先搜一下建筑防火设计规范和新出的通用规范。还可以查一下宿舍类的设计规范,里面也有消防相关的条文。
1 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友39103 23-08-23
工厂有消防控制室,宿舍联动也不花洒钱,联动咋了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
张治福 23-08-31
要联动的。
火灾自动报警系统,信息被触发后(探测器、手报等),要联动广播、声光、非消防电源切除、启动应急照明及疏散指示系统等,都是需要联动的。