-
湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?排水管是否需要做DN100
-
pVC地漏管径是100的管,需要在地漏管楼板位置加阻火圈吗?
-
消防水系统使用的压力表、电接点压力表、压力开关需要定期送检测机构进行检验并取得检验合格证后才能使用吗?
-
这个最不利点是指最高层的最不利点还是屋顶试验消火栓
-
屋顶设稳压泵需要做混凝土基础吗。
-
确定丙类仓库的室外消火栓设计流量时,需根据体积确定设计流量,请问是按防火分区分开计算每个仓库的体积,还是各个仓库视为一个整体计算?
-
消防泵一用一备,主泵启动失败自动切换到备用泵,请问这个切换功能可以在消防控制器实现吗?主泵启动失败给消防控制器一个信号,消防控制器联动启动备用泵,还是说必须在电气控制柜实现这个功能,有规定吗?
-
消火栓立管红色,对于这个红色有没有明确的标准是大红还是浅红?
-
依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022-3.4.4条,供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,天然水源和消防水池的最低水位应满足消防车可靠取水的要求。项目为村落建筑,建筑用地、面积有限,后山上50米高处,设置高位消防水池,储存室内、室外消防用水,常高压重力供水,山下建筑消防车道旁,设置室外消火栓,供消防车取水,是否还需要执行此条款,消防车道做到山上消防水池旁,消防水池做消防车取水